中国汽车工程师之家--聚集了汽车行业80%专业人士 

论坛口号:知无不言,言无不尽!QQ:542334618 

本站手机访问:直接在浏览器中输入本站域名即可 

  • 2014查看
  • 1回复

[求助] 冷凝器出口冷媒过冷度问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    10-8-2018 08:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 10-8-2018 09:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

    汽车零部件采购、销售通信录       填写你的培训需求,我们帮你找      招募汽车专业培训老师


    我发现的现象是在一定范围内    冷媒加注量越多   冷凝器的出口过冷度越高
    求大师解释下 冷媒加注量对冷凝器出口过冷度的影响  或者说两者的关系是怎样的
  • TA的每日心情
    开心
    10-3-2020 10:42
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 6-1-2020 17:11:44 | 显示全部楼层
    引自其它网友的意见,供参考
    4.冷媒加注量增加导致冷凝器出口过冷度增加的原因
    加注冷媒充满储液器后若继续加注,致使冷凝压力增加,饱和液相线提前且冷凝温度升高,液态制冷剂的换热面积增大,冷凝器出口过冷度增加。冷凝器出口温度的变化趋势,由冷凝温度升高量和液态制冷剂换热面积增大量共同作用决定。

    ps:冷凝器过冷度偏小时可能导致气体闪发,需要增大膨胀阀开度,增大喷液量提高过冷度,进而提高制冷量,过冷度过高则付出成本代价,且增加到一定程度后制冷量不再提高;蒸发器过热度偏小时可能导致压缩机回气带液(过湿),冲缸损坏压缩机,需要减小膨胀阀开度,减少喷液量提高过热度,过热度过高则压缩机吸入温度高,制冷量减少,且排气温度也相应升高,使压缩机运行工况恶化降低寿命
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    快速发帖

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|Archiver|汽车工程师之家 ( 渝ICP备18012993号-1 )

    GMT+8, 19-4-2024 11:00 , Processed in 0.205967 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2013 Comsenz Inc.